HEj jeg skal have lagt en jernbjælke op under eksisterende bjælkelag.

Den kommer til at skulle bære gulvet på 1. sal og en let skillevæg der står her oven på.

Skillevæg er fastgjort i hanebånd og tværgående vægge i hver ende så det er jo nok ikke hele vægten af denne væg som jernbjælken kommer til at "bære"

Bkælkerne er 47*195 og ligger med C/C afstand på 50 cm der er et frit spænd mellem indervægge hvor bjælkerne "hviler af" på 573cm så jernbjælken kommer jo til at bære et gulvareal på ca det halve af 573= 286,5cm ganget med det frie spænd på jernbjælken (Ca. 420cm)

Mit spørgsmål er hvor meget jeg skal regne med i nedbøjning på HEB Bjælken?

Det er et badeværelse med vinylgulv der er ovenpå så det vil være rimelig katastrofalt hvis gulvet "sætter" sig i forhold til væggen da gulvvinylen jo er bukket op af væggen.

Min tanke var at hvis man kunne tage højde for nedbøjningen i udskæringerne til bjælken, få jernbjælken op på plads i den ene ende og derefter tvinge den op i den anden ende med soldat eller donkraft kunne jeg måske undgå at noget sætter sig.

​DEt er en HEB140 jeg ligger op. 

Tror i det kan lade sig gøre og hvor meget skal jeg regne med i nedbøjning?

Mvh Jack

Ændret 13. november 2016 - 12:35

SRAR
Offline
Medlem siden 01/09/2014

Mht. HEB bjælken vil jeg mene, at teknisk ståbi vil kunne hjælpe dig, men jeg tænker umiddelbart, at du bør have fat i en bygningsingeniør (statiker) til netop sådan en type opgave. Det kan være "lidt" dyrt, at gå galt i byen, da det et ret væsentlig indgreb i konstruktionen du har gang i. Den lette væg har nok ikke den vilde betydning, men har trods alt også en egenvægt afhængig af materialevalget - nogen bygger jo meget solidt :-)
Jeg vil umiddelbart tro, at du kan slippe med under kr. 5.000 for en bygningsingeniør til den opgave - det er givet godt ud og sikkert peanuts i forhold til opgaverne i øvrigt.
Mht. spænd på dit spærtræ kan du formentlig finde svar i træbøgerne, hvor tabellerne bl.a. findes, f.eks. Træ 58 (Træspær 2). Her er anført til bjælkelag i småhuse et spænd på maks. 3,4 meter for en 45*195 mm bjælke med indbyrdes afstand på 0,5 meter. Jeg formoder, at der er tale om C24 træbjælker.
I forudsætningerne for tabellen (bolig) er anført nedbøjning, u>=L/600, hvor L er bjælkens længde.
Så på den front skulle du ikke få problemer.

Det giver dig ikke konkret svar på dit spørgsmål om HEB-bjælkens nedbøjning, så tag det som et input/sparring.

EDIT: Faldt lige om dette link, kender dem ikke, men kan måske lede dig i søgeretningen: https://abclausen.dk/statiske-beregninger/?gclid=CMW-rZDRptACFcEMcwodBXcCxQ

Få gratis nyhedsbrev

Få adgang til alle artiklerne

Få adgang til alle artiklerne

For kun 19 kroner får du adgang til over 2000 ekspert-guider fra Gør Det Selv.

Gør Det Selv Forum

Nyeste i forum

Fuldspartling: hvor meget på væv?

Hej Jeg er ved at fuldspartle hele ...

Pudsning af pejs

Vi har en indvendig væg af rå hvide mursten ...

Dampspærre vs. spots

Hej GDS Jeg er ved at sætte nye gipslofter ...

Teak stole med læder sæder, lak eller olie

Hej forumHar brug for hjælp til at liste ...

Mest læste i forum

Hvilket fundament til isoleret skur?

Hvem kan hjælpe? Jeg skal bygge et isoleret ...

Hjælp til at regne ottekant ud

Hej!Jeg skal lave et ottekantet legehus der er ...

Dobbel forskalling til loft.

I mit nye hus fra 1978 er jeg i gang med ...

Vandbåren gulvvarme ovenpå eksisterende trægulv

Hej gør det selv folketJeg skal igang med at ...

Gør Det Selv | Copyright © 2010| Bonnier Publications International A/S | Juridisk information | Kontakt os